为了抗谐振有的采用4只电压互感器,请问二次接线如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gjx6581
沙发
谢谢分享。。。
2015-10-08 09:01:08
赞同0
-
yjwht
板凳
(1)一次绕组N端子接地,O端子不用接地;产品运行时中性点不可再加装阻尼消谐器或采取其它消谐振措施;
2015-09-30 12:28:30
赞同0
加载更多回复 举报
(2)二次绕组只允许一点接地,n端子直接接地,当n端子接地时,o、a、b等二次端子不能再接地,否则会造成产品二次绕组短路而烧毁,二次绕组o端子不准对外引出线,可避免零序绕组多点接地而短路;
(3)如下图:计量测量分开式线路图,二次端子为1a、1b、1c、2a、2b、2c 、o、n、da、dn十个端子