土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 抗谐振的4PT接法

抗谐振的4PT接法

发布于:2008-11-25 20:46:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为了抗谐振,采用4只电压互感器,其二次接线如何接

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gjx6581
    gjx6581 沙发
    谢谢分享。。。
    2015-10-08 09:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • yjwht
    yjwht 板凳
    (1)一次绕组N端子接地,O端子不用接地;产品运行时中性点不可再加装阻尼消谐器或采取其它消谐振措施;
    (2)二次绕组只允许一点接地,n端子直接接地,当n端子接地时,o、a、b等二次端子不能再接地,否则会造成产品二次绕组短路而烧毁,二次绕组o端子不准对外引出线,可避免零序绕组多点接地而短路;
    (3)如下图:计量测量分开式线路图,二次端子为1a、1b、1c、2a、2b、2c 、o、n、da、dn十个端子

    2015-09-30 12:28:30

    回复 举报
    赞同0