一个五层的办公楼,要设室内消火栓吗
一个五层的办公楼,要设室内消火栓吗
一个五层的办公楼,体积大于5000立方米,但小于10000立方米,要设室内消火栓吗?
发布于
2005-04-01 16:32:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
ah-wangjun
此类的建筑大家讨论很多次了,就是《建规》中介与8.4.1条和8.4.2条之间的建筑,属于可设可不设之列。
通俗点说就是出于安全考虑最好设上,如果的确有具体困难,可以考虑不设,都不违反规范。
8楼的applan版主说的大家也应该注意,就是现在有的消防局或是消防队会要求设置,所以在方案确定时最好征求消防部门意见,省得将来麻烦,虽然你到时候可以跟他们讲道理,但是不是所有的消防部门都十分的通情达理的,故此提醒大家。
2006-05-27 20:27:27
来自 PC
评论
举报
robin108
一定确定以及肯定,不用设!!!!!!!!!!!!!
2006-05-27 19:39:27
来自 PC
评论
举报