土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地热工程施工质量检查意见

地热工程施工质量检查意见

发布于:2008-11-25 16:23:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我部专业工程师于*年*月*日到某北方城市一小区工程项目检查机电安装施工质量,发现现场存在施工质量问题,详见附件现场所拍照片及注解说明。现将地热工程施工质量的主要问题分列如下,供贵部参阅及要求施工单位整改。

1. 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置弹性膨胀条(非苯板),防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用,目前现场大部分未设,已设的也采用是苯板,建议项目部核实合同相关内容。(附图一)
2. 地暖铺设间距不均匀,部分地热埋管的数量、间距与施工图纸不符,铺设粗糙,将严重影响地热效果。(附图二)
3. 根据图纸要求,入户前的地热供回水干管地沟敷设,需作保温处理,但现场管道的保温施工质量较差,保温棉比较为松散并破损严重,达不到预期效果。(附图四)
4. 整体施工工艺粗糙,麻丝,生料带外露,即影响观感也给日后管道漏水埋下隐患。(附图六)
5. 待浇注地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,而现场部分已铺好地暖管的地方堆积有灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,建议督促施工单位做好现场综合协调工作,尽量减少不必要的返工。(附图七)
6. 低温辐射采暖系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。加热盘管出地面至分集水器部分应加装的波纹塑料套管有的漏装,有的断裂,需整改。(附图八)
7. 现场地热立管穿楼板套管采用镀锌钢板制作,套管较易变形扭曲,建议要求施工单位按施工规范要求采用钢管制作管道穿楼板套管。(附图九)
8. 部分地热供回水立管所用的焊接钢管及支架未作除锈防锈处理。(附图十)
9. 据******设计研究院编号08-*-*设计变更要求,每个房间的门口和哑巴口处设置伸缩缝,宽带为8mm,采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。边长大于6m的客厅,在两个环路中间设置伸缩缝,加热盘管穿越伸缩缝时间、应设长度不小于100mm的柔性套管。现场未见相关施工措施,建议贵部核对图纸及合同相关内容。

以上各项内容为我部在抽查施工质量时所发现的质量问题,建议项目部自行检查并要求各相关的施工单位及监理检查和督促各相关施工单位必须认真做好现场机电安装的协调及质量整改工作。并告知我部有关质量问题整改情况、整改的施工方案流程及施工进度,以便我部跟进下一步工作

如对以上有任何疑问,欢迎及时与本部沟通联系。


[ 本帖最后由 boblee80 于 2008-11-26 09:26 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lvulili
    lvulili 沙发
    好啊 终于找到了
    2012-09-24 22:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • xucongxia79
    xucongxia79 板凳
    非常好的检查总结
    2012-08-08 11:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁家有用到这种航空插?

我司是意大利ILME和WAIN重载连接器大陆 地区授权指定一级代理商,详见我司网站授权。专 门为各个领域提供各种连接器。已成为高压开关组合电器、各大机床厂、 热流道、压铸机械及自动化工程的首选供应商,期 待与您的合作。如要了解更多详情请登陆我司网站。(www.camenon.com)[ 本帖最后由 camenon8333 于 2008-11-25 16:19 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10