发布于:2008-11-25 14:47:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
:handshake
一、如果项目周边有成熟的市政管网,且能提供两处给水引入管进入项目区域,流量也能同时满足室外消防水量。此时项目的室外消防由市政直接供水,根据规范可能需要加设室外消火栓,但就不需要再自己增设室外消火栓泵,消防水池也不必贮存室外消防用水。
但这里我有疑问:如果其他条件不变,唯独市政管流量不能同时满足该项目室外消防水量,此时按照规范消防水池需贮存室外消防水量不足部分,那么室外消防供水如何进行?是否可以不管平时室外消防管是否满足所需室外消防水量,只由市政维持所需的室外消防低压0.10MPa即可,火灾时同时从两路获得室外消防水救火(消防水池取水口;由市政供水的室外消火栓)。是否这样是可行的?
二、如果项目周边有市政管路,但不是环网是枝状,或只给项目一条给水引入管,但流量可以同时满足室外消防水量。此时市政管供给项目室外消防用水的安全系数就大大降低了,基于此就应在消防水池中贮存全部室外消防用水(因为此时市政管有停水的可能)。这种情况我认为平时依然由现状市政管供给室外消防,只要不故障停水,室外消防用水是可以完全满足的。在火灾时即使出现市政停水,也可由消防车从消防水池取水口中吸水,再通过铺设水龙带和利用室外消火栓去灭火(利用室外消火栓时还得注意防倒流的问题)。
如果其他条件不变,但市政管流量不能同时满足室外消防水量,此时我认为与下面“三”的情况同等看待。
三、如果项目位置比较偏远,周边根本没有市政水源,此时除了要在消防水池中贮存室外消防用水,还要考虑是否设室外消火栓和加压泵。我认为除非是单体建筑,可以在火灾时利用消防水池取水口吸水救火,此时可以不设室外消火栓和加压泵(但也应该和消防局协商通过)。如果是园区或者厂区,或者是几个建筑组群,都应该加室外消火栓及其加压泵。因为室外消防是最基本的水消防措施,那种认为只要消防水池满足保护半径150米就可以不设室外消火栓的说法,我不清楚根据是什么?知道的是否可以说明一下?先谢了。
另外,如果项目占地面积较大,已设置取水口的消防水池无法满足保护半径150米的要求,此时是否一定要再设一处消防水池,还是有其他做法?
最后再说一下消防水池取水口的问题,个人觉得只要有消防水池就应该设取水口,不论里面存的是室外或是室内水量,因为需要加压才设水池,而且关键是确保两路水源。就算市政两路满足供水算水源之一,水池水泵加压算水源之二,这种情况或许可以不设取水口,但我认为加上也无妨,反正更保险。其余都应该设,如此才能保证两路水源:比如市政枝状(或一根进水管)一路,消防水池取水口一路;又或者自己加压一路,消防水池取水口一路。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报