求教24KV和35KV的相间距及相对地距离是多少,
求教24KV和35KV的相间距及相对地距离是多少,
不好意思,没干过10KV以上的,特向大家请教,
发布于
2008-11-25 11:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
sangewain
qj8517 发表于 2008-11-27 19:18 前面有21个人看过本帖,不会都不懂吧。对于户内交流高压开关及开关柜:国标及江苏省标规定24KV相间空气净 …35KV(对应前面称24KV应称40.5KV)相间空气净距离及相对地空气净距离应不小于300mm我在一个地方看到35KV的套了热缩后,空气净距离只有240MM,请问要套多厚的热缩才可以。
2014-07-15 09:29:15
来自 PC
评论
举报
panhuling
学习了
2011-09-28 15:13:28
来自 PC
评论
举报