土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我的通风方案,请大侠们指教,另有一事相求

我的通风方案,请大侠们指教,另有一事相求

发布于:2008-11-25 10:21:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我正在与一家企业谈车间通风方案,车间为铸造车间,面积110*110*14M,车间内夏季温度为50度,热设备散热功率有1000KW,设备拥挤,管道众多,已经不可能在建新的通风管网.不可能用侧送及下送方式.

我的思路是:上送上出.屋顶送风风机与屋顶排风风机交叉排布,有一定的间隔距离,呈网状结构.

用屋顶送风机通过下接管向下送,控制射流到达地面的面积,扩散后与相邻的送风射流相遇,挤压上行(已经被加热),到达车间顶部,由屋顶排风机排出.

请问这样的方案是否可行?客户要求我们提供一个类似的案例,在这里我向各位跪求了.........这项目对我来说非常重要,......假如泡汤,我的饭碗可能就悬了.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • haohuahaohua
    haohuahaohua 沙发



    只是,很多设备已经挡住了侧墙的送风途径,怎么送?车间一万多平米,到处散布着发热设备,怎么确定发热区?
    2008-12-03 10:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • xcool526
    xcool526 板凳
    屋面下送风及屋面排风方案也可以进行,但是气流组织不好控制,最好的方法还是在外墙的下部作一侧送风措施,屋面用屋顶风机机械排风,设备发热区可在侧墙处设一射流机组,而同时加大其区域的排风量!
    2008-12-02 16:32:02

    回复 举报
    赞同0