规范5.3.4条机械送风进风口的位置:应低于排风口。 这一条该如何理解?如果一层楼有一个排风口,比如说厕所,楼上的房间进风该如何考虑?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rodliu_ly
    rodliu_ly 沙发
    是针对接出室外的进排风口的,主要是怕进风受污染。
    2008-11-26 17:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • xjf20036510
    xjf20036510 板凳
    (个人观点)我觉得这个规定不是针对你说的那个情况的吧,在同一房间,正常情况下排风口高于送风口有利于气流的组织,气流可以形成良好的循环。同时两个口还不应该太近 否这气流就容易短路。