土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 刚性基础

刚性基础

发布于:2005-04-01 14:14:01 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚性基础混凝土最下用c15可以吗,总工说最小用c25

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tkwy
    tkwy 沙发
    柱子和基础交接处是必须要进行抗冲切验算的, 柱子和基础混凝土不一样时基础要验算局部承压的,抗剪验算需要么?我还真不知道。请高手指教。

    当基底净反力大于300时才会要求验算抗剪,其余时候不需要的
    2008-08-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    对不起,请大家原谅。5楼的解释是正确的,做刚性基础的时候一定要注意刚性角不要超规范的限值。否则很危险的。
    2005-04-02 11:53:02

    回复 举报
    赞同0