当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengweizw
    zengweizw 沙发

    1.不建议采用碳布,碳纤维加固主要用于抗弯,剪,而对于受压构件强度不够起不到什么作用,主要原因在于碳布的特性抗拉不抗压。
    2.楼板穿孔-植筋-立模浇注,采用自流免振捣材料,可达到密实,共同受力的效果。
    我QQ27293273
    2008-11-27 11:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱大乔
    我爱大乔 板凳

    梁已经浇注好了,外包混凝土不好浇注怎么办?
    2008-11-27 10:51:27