土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消防栓的流量问题

关于消防栓的流量问题

发布于:2008-11-24 22:09:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
个位大哥大姐。请问计算出来的消防栓喷嘴的射流量比设计流量小。。怎么处理?
最小设计流量为5L/S。是3层办公楼建筑.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    计算消防栓喷嘴的射流量时,充实水柱不能太小,实际上DN65的消防栓19毫米的水枪充实水柱为12米时,水枪的出水量为5.2L/s。DN65的消防栓19毫米的水枪充实水柱为10米时,水枪的出水量约为4.6L/s。对于设计流量不小于5.0L/s的建筑水枪的充实水柱不可定为10米,一定要定为12米,并由此来计算消防水泵。
    2008-11-25 15:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • 弱水三千
    弱水三千 板凳
    是不是水源供水压力太低了?
    2008-11-25 11:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。