请问小学教室灯具布置问题,急.谢谢
请问小学教室灯具布置问题,急.谢谢
我设计一个小学,教室是9米X8.7米,除了黑板灯外,打算布置9盏单管荧光灯,照度能否达到300LX.(据说是学校的习惯做法)
但按功率密度9W/M2计算.用36WX2的双管荧光灯9盏正好满足.请高人指点到底用单管还是双管?
谢谢回复.
[
本帖最后由 langxiaoxue18 于 2008-11-24 21:28 编辑
]
发布于
2008-11-24 20:59:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yhfdch_88
利用功率密度值计算灯具个数以后
注意肯定用双管,这教室300lx照度够大了
没有必要用单管去提高照度均匀度了
一点注意灯具和黑板垂直啊
顶上预留2个接线盒,方便今后投影仪接入电源吧
2008-11-26 17:00:26
来自 PC
评论
举报
langxiaoxue18
谁能帮忙算一下照度啊,到底9米X8.7米的一个教室应该怎么布灯能到300LX的要求.
我用浩辰软件算的,没算明白. 谢谢
2008-11-25 20:09:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
langxiaoxue18
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
利用功率密度值计算灯具个数以后
注意肯定用双管,这教室300lx照度够大了
没有必要用单管去提高照度均匀度了
一点注意灯具和黑板垂直啊
顶上预留2个接线盒,方便今后投影仪接入电源吧
我用浩辰软件算的,没算明白. 谢谢