求助:热力膨胀阀冰堵的最佳解决方法,谢谢!
求助:热力膨胀阀冰堵的最佳解决方法,谢谢!
热力膨胀阀经常冰堵,蓝色硅胶好像很难起到作用,粉笔也试过,还听别人说过用卫生巾,尿不湿等。
我们机组的干燥器是装在高储的出液口,但我感觉还是装在热力膨胀阀前较好,因为热力膨胀阀前的氟利昂过冷度较高,此时会有部分水游离出来,这时吸收效果远比装在高储下面好,但是没有实践。
发布于
2008-11-24 20:57:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wzmrainbow
多更换几次干燥过滤器!
2010-10-17 21:11:17
来自 PC
评论
举报
h454907308
最快的解决办法是加甲醇 有多少水就加多少甲醇
不过就要看看你的系统经不经得住了
根本解决办法就是加热系统然后用氮气清洗
个人认为是解决系统有水的最佳办法
记得要换冷冻油哦
2009-06-30 15:30:30
来自 PC