土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

水泵!!!!!!!!!!!???????????????

发布于:2008-11-24 16:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................
当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok
问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威
问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换
轴承
纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍
价格, 我现在想让真正懂得人,经验丰富的人谈谈国产水泵那几家质量过硬
12台,上海名牌!!!你看来实际经验还不多,知道上海那几家水泵怎么造的吗?电机和轴是温州的,泵壳自己铸,他们只是总装一下,4吨时扬程44米,那么关了出口阀是不是在曲线上找到0流量的点的压力就行了吧?那么0流量时出口压力0.4mpa你认为意味着什么?以为你是搞换热的,但现在感觉你就像个卖泵的,呵呵,那么大的水泵厂家,不是硬件有问题(需换泵)早就解决了, 要知道他们早把所有泵以外的因素全排除了,什么曲线了,使用了,选型了,管路这些就不要说了,跟我们的情况不沾边(高手就不要来这里说这些皮毛知识了吧?),建议大家说点关键的,谁用的泵多,尤其水泵厂家讲讲,那些泵质量好,谢谢大家 坛里有不少是水泵厂家的,我觉得大家不要把原因归到选泵(看懂曲线是我们技术人员最起码的水平,个人认为来这里告诉大家曲线如何如何就没必要了吧),以上故障你如果认为是选泵不合理,那你有何凭证???

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-8 13:32 编辑 ]

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    真心不错,可是我需要水泵功率与之对应泵的重量
    2015-10-08 13:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq253239047
    qq253239047 板凳

    you said too much a pile of ! BS
    2009-05-13 11:57:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:威海市采暖室外计算温度和风速如何计算?

请教:哪位朋友知道威海市采暖室外计算温度和风速如何计算?烦请在百忙之中给予解答:handshake

回帖成功

经验值 +10