土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统冲氨试验用氨量为多少

氨制冷系统冲氨试验用氨量为多少

发布于:2008-11-24 15:39:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题所示 请高手指点

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuguoxin001
    zhuguoxin001 沙发
    总结各位前辈的见解,在这里做一下总结:
    当系统吹污、压力试漏后便可进行充氨检漏工作。目的是进一步检查系统的气密性并为系统充氨和包隔热材料工作打好基础。在空气检漏后一些明显的漏点可以被发现,但由于空气的渗透性较差,对一些极小的砂眼孔顺污物堵塞的漏点不易被检出,因此必须充氨检查。氨除具有良好渗透性外,并具有刺激性臭味易于发现,同时用酚酞试纸遇氨呈红色的特点进行检漏。

    充氨的多少可视系统大小而定,一般可利用系统抽真空后,靠氨瓶内氨液的压力与系统的压力差进行充氨,待系统压力达到0.2MPa便可停止充氨,进行检漏。检漏工作要细,逐个接头、焊缝、法兰进行检查,但应注意不要让酚酞纸与肥皂水等咸性物质接触,以免造成错觉影响检验效果。对已发现的漏点应做出标记,待全系统检查完毕后进行排空,并用压缩空气吹净,方能进行补焊直到不漏为止。
    2008-12-11 00:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雨江南
    烟雨江南 板凳
    这时还没有吸气。
    2008-12-05 19:06:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

充注弗利昂的工具需要哪些?

就是在弗利昂泄漏后需要充注时要用到的工具有哪些?谁能告诉我,谢谢!:handshake

回帖成功

经验值 +10