土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电厂地下油库的防雷

电厂地下油库的防雷

发布于:2008-11-24 15:38:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某电厂因扩建,要拆除旁边的老厂,但是保留老厂的油库和油泵房,该油库为地下油库,油库上面是油泵房(一层的单体建筑)。油库和油泵房原来在老厂的烟囱的避雷针保护范围内,油泵房屋顶没有避雷带,周围也没有避雷针,在老厂拆除时,烟囱也拆除掉,那么这个油库和油泵房的防雷如何考虑呢? 在油泵房的屋顶 是否只要装设避雷带即可,还是需要在周末装设避雷针?
  • dljeth
    dljeth 沙发
    你这是什么油库?汽油库还是柴油库?或者是重油库?按照它的建筑物特性,去查一查它的设计规范,里面就规定了防雷等级,然后对着防雷等级去查建筑物防雷设计规范,那里面写了如何做它的防雷。
    个人建议,周围用独立针来防雷。
    2008-11-24 21:23:24