土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿研究问题

无功补偿研究问题

发布于:2008-11-24 15:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在线路中如果谐波很大,电容补偿柜改如何配置才能行啊.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huxuezhu1985
    huxuezhu1985 沙发
    电抗率为4.5%~7 % 滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波
    电抗率为12%~13 % 滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波
    1%的是限制涌流的
    2009-09-11 09:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • seraphao
    seraphao 板凳


    加无源和有源滤波装置抑制谐波。

    最常用的做法是加谐波抑制电抗器,但是要注意抑制的谐波次数、同时要避免谐振。
    2009-09-11 09:01:11

    回复 举报
    赞同0