ywwolf
沙发
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。
2010-01-25 16:10:25
赞同0
-
geforcey
板凳
个人观点:
2010-01-16 16:06:16
赞同0
加载更多回复 举报
地基处理不太合适,10-20m的新近回填土层太厚,若采用CFG或强夯可以提高表层的承载力,但无法解决地基处理深度一下回填土的压缩模量问题,存在较大沉降的可能。
若回填土只有10m左右不太厚的话,可以考虑人工挖孔桩或墩,因为下面有比较好的基岩。
若回填土接近或超过20m,则适合采用非人工的桩基础,考虑当地的习惯或常见桩型来确定了。