请问哪位师傅知道为什么100多安的电流,会让120平方的国标多股铝芯皮线烧焦?(我查了一下相关书籍其安全载流量应是300A以上,电线没有短路,自己发出的电三相不平衡,三相分别是70多安,90多安,120多安就,120多安这相被烧了)

全部回答(7 )

  • lingxuct
    这发生的(烧线)事情,更说明鼻子接触不良,100多A电流只在二三根铝丝上通过,可以在已烧坏的线上看出来,烧坏绝缘外露的几根铝丝就是导电的几根,没外露的就是没通电流的!!!
    2008-11-25 21:38:25 来自 PC 评论 举报
  • wbpshwyj
    接线端子(线鼻子)没有变色(黑),我检查了一下压得很紧,就是没有涂什么导电膏,另两根也没有涂,线是用了几个工地的旧线了,发电机(200KW)快20年的历史了。
    2008-11-25 21:04:25 来自 PC 评论 举报