为什么会出现这种情况?
请问哪位师傅知道为什么100多安的电流,会让120平方的国标多股铝芯皮线烧焦?(我查了一下相关书籍其安全载流量应是300A以上,电线没有短路,自己发出的电三相不平衡,三相分别是70多安,90多安,120多安就,120多安这相被烧了)
发布于
2008-11-23 22:28:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lingxuct
这发生的(烧线)事情,更说明鼻子接触不良,100多A电流只在二三根铝丝上通过,可以在已烧坏的线上看出来,烧坏绝缘外露的几根铝丝就是导电的几根,没外露的就是没通电流的!!!
2008-11-25 21:38:25
来自 PC
评论
举报
wbpshwyj
接线端子(线鼻子)没有变色(黑),我检查了一下压得很紧,就是没有涂什么导电膏,另两根也没有涂,线是用了几个工地的旧线了,发电机(200KW)快20年的历史了。
2008-11-25 21:04:25