土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教个关于热力膨胀阀的问题。

请教个关于热力膨胀阀的问题。

发布于:2008-11-23 16:24:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天去买膨胀阀发现阀上面写着+10/—40。是1号阀芯。R22的。看了说明书说容量是2.5KW。
请问意思是不是:只要是22的系统,蒸发温度在+10和—40时,这个1号阀芯的制冷量就是2.5KW。
我在书上看选膨胀阀要看制冷量,压力差,和蒸发温度的,是不是现在的技术好了不需要考虑压力差了,只要蒸发温度在此阀的规定温度下(即+10之-40度时),制冷量对应就可以选用此阀。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    我找遍了整个制冷市场,最全的阀资料只有以下这些:使用工质R22,阀芯是2号,10/—40度,名义制冷量2.5KW。
    所有的阀都只有名义制冷量和一个蒸发温度范围。只有这些资料搞的我也不知道到底应该怎么选。
    请高手指点迷津。
    2008-11-30 18:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • tecumse
    tecumse 板凳
    同志,你的说详细些
    没有医生能光凭 头疼 两个字就开方子的


    什么样的系统?什么样的配置?

    [ 本帖最后由 tecumse 于 2008-11-28 11:48 编辑 ]
    2008-11-28 11:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恭喜上海交大制冷空调板块开通,热烈祝贺!

恭喜上海交大制冷空调板块开通,热烈祝贺!

回帖成功

经验值 +10