土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于镀锌钢管做电管预埋跨接问题

关于镀锌钢管做电管预埋跨接问题

发布于:2008-11-22 14:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在在做这个工地要求电管预埋全部用镀薪钢管(既所谓的水管),先前在北京用的是SC(焊接钢管),北京那边施工时是内壁刷防锈漆,套管连接六号圆钢跨接,暗盒也是六号圆钢跨接,请问各位是镀锌钢管应该怎么做,内壁肯定不要刷防锈漆了,请问有哪个规范上面有明确规定这块的施工方法!:handshake

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    镀锌钢管严禁焊接。镀锌钢管直接敷设在土壤内腐蚀的更快。
    2017-06-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • wusuo123
    wusuo123 板凳
    如果是镀锌管材就不需要防腐,但是跨接焊接点位就需要清除焊渣,在焊接位置涂刷防腐剂,个人观点
    2017-06-01 09:15:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜反时限保

请教各位大师: 高压开关柜要求反时限保护是什么意思?高压进线柜.高压出线柜(二台其中一台)都有电流(3只).电压(2只)互感器,怎么设计?我是新手没有做过这类设计,请指教.谢谢!

回帖成功

经验值 +10