土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕系统中雨淋控制阀的启动方式

水幕系统中雨淋控制阀的启动方式

发布于:2005-03-31 23:17:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水幕系统中用到的雨淋控制阀,自喷规范上除了要求自动控制外,还要求现场手动应急启动,我认为这涉及到雨淋阀的放置位置。因为雨淋阀都是自带手动阀门的,要想实现手动启动,应该是将雨淋阀就近放置在设置水幕喷头的地方就可以了,但这样既影响美观,也不便于管理,怎样解决这个矛盾呢?能否只将雨淋阀自带的手动阀放置在现场就可以了,而将雨淋阀集中放在控制室。谢谢各位同行赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ellen-xyh
    ellen-xyh 沙发
    谢谢!我也认为还是应该放置在现场。但当遇到大空间的建筑时,管线也较长。象我现在的项目,就算将雨淋阀放置在现场,也不是都可以在喷头附近布置的,也要找个合适的靠角的公共区,管线长的有六、七十米,当人在防火分区的最远处发现火情,要实现现场手动应急启动,还是要化不少时间。
    2005-04-02 21:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • 水84
    水84 板凳
    我的设计就把雨淋阀的手动阀放置在水幕现场附近,而将雨淋阀集中放在控制室的做法不多见,管道太长,控制识别会有一定的难度,标识一定要清晰。
    2005-03-31 23:30:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建议把被审查提出的意见写出来,好互相提醒!

我觉得大家可以把被审查提出意见中有普遍性的内容写出来,版主可以整理整理,这样大家都互相看看,可以有很好的借鉴作用……因为今天居然被审查提了个强条,好郁闷……工程:四层厂房底层库房强条:1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外消防用水量)深度:1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)

回帖成功

经验值 +10