暖通空调
\
零基础学地暖
\
求助!高手请进~单冷改热泵
求助!高手请进~单冷改热泵
最近一个案子用了一台国祥风冷冷热水机组,冷量270KW,当初向公司采购说明了是热泵机型,最近调试的时候发现只能制冷不制热,天哪!竟然是单冷机组,现在这台机器有改造的方法吗?生产厂家说要加四通阀、换冷凝器、控制系统等,费用高的离谱,够重买一台了,我想听听大家有什么好办法,谢谢了!
发布于
2008-11-21 14:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zha208
得加四通阀、改控制器等,冷凝器倒不必换,要加分液头。
2008-12-25 14:27:25
来自 PC
评论
举报
laziqi270478003
只有不大范围改动控制系统的前题下来考虑了,冬天能效比到不了2,是会有问题的。先要改蒸发器的风机,加大功率防止结霜,再加电辅采热。
想一下无从下手呀。如果是荣昌所说换加四通阀不换冷凝器,冷凝器上没有莲蓬头呀哪加四通阀又有何用。如果只要供热水和冷气还可以改。要再多加供暖气就不好做了。
2008-12-15 08:46:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jxc1371
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
想一下无从下手呀。如果是荣昌所说换加四通阀不换冷凝器,冷凝器上没有莲蓬头呀哪加四通阀又有何用。如果只要供热水和冷气还可以改。要再多加供暖气就不好做了。