土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 经济高效的软化处理?

经济高效的软化处理?

发布于:2008-11-21 11:07:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现有一地下水做生活饮用水源,
总硬度:255mg/L(caco3)
碱度:250mg左右
其他指标都达到自来水标准,未做处理直接供水。由于碱度高,居民烧水时有白色漂浮物。曾做过小试,要90%的水软化后烧水才不会有白色漂浮物。
于是做了二台软化装置。单罐直接1.2米,装食品级软化树脂1600L,单台产水25吨/H,每次再生耗盐200KG,每次再生产水400吨左右就失效。甲方认为盐耗量太大,成本高。
现在有二个问题:
1、全部软化的水做生活饮用水可以么?
2、有更经济的软化方法么?
  • fireforce
    fireforce 沙发
    离子交换软化的水做饮用水显然不合适,你再生的盐耗太高了,按这个水质盐耗应该在100kg左右,最大也不会超过120kg,可能运行情况没控制好吧,再生盐利用率太低了。