钢筋电弧焊接头是否要弯折
我们工程在钢筋隐蔽验收时,甲方和监理说我们梁、板钢筋采用电弧焊时接头必须弯折,查阅钢筋焊接规范时确实有这一条说明,但实际操作时因为比较麻烦,一般弯折的比较少,请大家讨论一下是否一定要弯折,或者告诉我你们工地是如何做的,多谢。
发布于
2008-11-21 10:31:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
victorlei2001
我们这个项目的甲方和监较真了,他们还要我提供不需弯折的文件或者规范,好晕吧,昨天费了九牛二虎之力才让我们通过验收呵呵。
2008-11-23 15:26:23
来自 PC
评论
举报
jianyingc30
能弯折当然好。当工期要求太紧时,Φ20以下钢筋我不会强行要求弯折后焊。只要焊接长度足够就行。