电容柜工作异常,空开老是动作跳掉!

发布于:2008-11-21 10:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
63A的空气开关,25千乏的电容,接触器也是63A,一共4个回路,使用过程中老是出现空开跳掉。

具工作人员提供情况,原来的电容他们使用的是100A的熔断器,没有出现过此问题,大家帮我想想可能是什么原因啊,有可能是谐波问题吗?如何解决此问题!

系统电压一般在410左右,波动不大,没有测量过谐波,没有设备呵呵!

设备使用的时候没有异常,一般是用了一段时候以后,比如半天左右,晚上出现此问题的几率较大。

其次,空气开关更换过,电容也更换过,有段时间其中的一个回路不合空开的时候,可以工作无问题,但是最近不管合不合此回路,都出现空开乱跳!

麻烦大家帮我分析下。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发


    通常就是谐波的原因,请把用电设备分析分析就知道有无谐波了,不一定要仪器测量。但是要搞治理的话,你一定要测量才行。
    也可以把用电设备写上来,大家帮你分析。

    技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
    Email:szaut@cgaut.com
    2008-11-22 12:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • whyu12345
    whyu12345 板凳
    应该是谐波的问题吧,我这里也是这样,现在考虑治理一下谐波试一下。听说谐基亚的电容器与电抗器匹配后可以有效减少谐波,有用过的请说说。
    2008-11-21 16:54:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。