土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教压缩空气管路材质要求

请教压缩空气管路材质要求

发布于:2008-11-21 09:50:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
公司临时有个压缩空气站的小项目,翻了一下压缩空气站设计规范,对其中的管路材质要求不是很明白,请各位指点一下。
设计项目对压缩空气的要求是7bar,主机4台ATLAS COPCO ZH7000 3级。无净化要求,汽车厂配套用。不知无缝钢管是否允许使用。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xyl170
    xyl170 沙发
    一般用无缝钢管就可以,怕管道生锈也可以用热镀锌无缝钢管,20#材质,只有食品厂对气源要求高的厂房采用不锈钢管。
    2013-11-29 16:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • artemis93
    artemis93 板凳
    我现在做的这个空压站管道都是不锈钢的材质分306L和314L的
    2010-07-22 22:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

液压油泵房的防火设计问题

请教高手:液压油泵房中使用的电器是否需要防爆电器?液压油的燃点是多少?开口闪点与闭口闪点是什么意思?一般开口闪点与闭口闪点是多少时液压油泵房中必须使用防爆电器?或不需防爆电器,只需灭弧装置?

回帖成功

经验值 +10