排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机
同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机

不知我理解的对吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sonickuka
    sonickuka 沙发
    排烟风机启动我理解有三种种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机;3.排烟口或排烟阀手动开启后,直接开启排烟风机。
    同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机。
    2009-05-05 10:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhouhanqi
    zhouhanqi 板凳
    排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机
    同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机

    同意
    2008-11-21 23:48:21

    回复 举报