土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
供热系统,供水正常,回水不热,为什么?急!!!!!!!
供热系统,供水正常,回水不热,为什么?急!!!!!!!
供热系统注水从高层到地层,对系统循环有什么影响吗????
发布于
2008-11-20 22:06:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
fsb427
原因很简单:循环不好,根据你说的可能为气塞,只是可能,也不排除其他原因导致的循环不好
2008-11-27 18:47:27
来自 PC
评论
举报
wangyidl
原帖由
dongji790922
于 2008-11-22 21:06 发表
非常感谢,请问能导致,回水没有温度吗?/?
气堵得太多 把供回水管都堵了 管道坡度不好 气无从排 会导致,回水没有温度;P
2008-11-27 13:53:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dongji790922
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 568 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
非常感谢,请问能导致,回水没有温度吗?/?
气堵得太多 把供回水管都堵了 管道坡度不好 气无从排 会导致,回水没有温度;P