土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热系统,供水正常,回水不热,为什么?急!!!!!!!
供热系统注水从高层到地层,对系统循环有什么影响吗????

全部回答(5 )

  • fsb427
    原因很简单:循环不好,根据你说的可能为气塞,只是可能,也不排除其他原因导致的循环不好
    2008-11-27 18:47:27 来自 PC 评论 举报
  • wangyidl
    原帖由 dongji790922 于 2008-11-22 21:06 发表
    非常感谢,请问能导致,回水没有温度吗?/?
    气堵得太多 把供回水管都堵了 管道坡度不好 气无从排 会导致,回水没有温度;P
    2008-11-27 13:53:27 来自 PC 评论 举报