供热系统,供水正常,回水不热,为什么?急!!!!!!!
供热系统,供水正常,回水不热,为什么?急!!!!!!!
供热系统注水从高层到地层,对系统循环有什么影响吗????
发布于
2008-11-20 22:06:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
fsb427
原因很简单:循环不好,根据你说的可能为气塞,只是可能,也不排除其他原因导致的循环不好
2008-11-27 18:47:27
来自 PC
评论
举报
wangyidl
原帖由
dongji790922
于 2008-11-22 21:06 发表
非常感谢,请问能导致,回水没有温度吗?/?
气堵得太多 把供回水管都堵了 管道坡度不好 气无从排 会导致,回水没有温度;P