土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电容器交流

电容器交流

发布于:2005-03-31 17:52:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我这有一台900KVAR,10KV的集中补偿电容,工作电流只有22A,这是怎么回事?另我配25A的RN-10的熔断器每过一段时间就会烧一些?请帮忙分析原因?谢谢各位

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国西电
    中国西电 沙发
    25A的太小了,应配35A的RN-10P的熔断器
    2005-04-15 15:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • 中国西电
    中国西电 板凳
    单台电容器容量?电容器的额定电压?有无串联电抗器?
    2005-04-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电容

请教各位:高压电容150KVAR,电压10KV,请教它的额定工作电流怎么计算?

回帖成功

经验值 +10