我这有一台900KVAR,10KV的集中补偿电容,工作电流只有22A,这是怎么回事?另我配25A的RN-10的熔断器每过一段时间就会烧一些?请帮忙分析原因?谢谢各位

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 中国西电
    中国西电 沙发
    25A的太小了,应配35A的RN-10P的熔断器
    2005-04-15 15:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • 中国西电
    中国西电 板凳
    单台电容器容量?电容器的额定电压?有无串联电抗器?
    2005-04-15 10:11:15