无功补偿有按千伏计算的吗?
无功补偿有按千伏计算的吗?
这个表怎么解释啊 有人知道吗
发布于
2008-11-20 21:18:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
一指慢
“这个表怎么解释啊 有人知道吗”
以表中第一行为例:原来的(补偿前)功率因数为0.5,假设要提高到0.96,那么每KW(或KVA)需要补偿1.44(KVar)。10KW(或KVA)则需要补偿14.4(KVar)
原表漏字了。
2008-11-21 19:47:21
来自 PC
评论
举报
电缆头
无功补偿的单位应该读千乏(KVar)