【求助】电流互感器咨询
【求助】电流互感器咨询
10kV电流互感器,用于保护和计量,请问其中一相(比如A相)是用一个互感器2个二次绕组,还是2个互感器?
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑
]
发布于
2008-11-20 19:29:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
tiger_yc
通常装2CT即可满足保护、测量需求。这样省工又省钱(一个10KVCT也好几千啊),我也见过钱多烧的厂,所有设备3相全装!
2009-01-11 22:56:11
来自 PC
评论
举报
robert.shi
是的,一般是用一个CT的2个二次绕组