10kV电流互感器,用于保护和计量,请问其中一相(比如A相)是用一个互感器2个二次绕组,还是2个互感器?

[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:02 编辑 ]

全部回答(11 )

  • tiger_yc
    通常装2CT即可满足保护、测量需求。这样省工又省钱(一个10KVCT也好几千啊),我也见过钱多烧的厂,所有设备3相全装!
    2009-01-11 22:56:11 来自 PC 评论 举报
  • robert.shi

    是的,一般是用一个CT的2个二次绕组