漏电开关无负载就跳闸,怎么回事啊?
上级是3P的开关
发布于
2008-11-20 17:44:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ymkmqv
开关合不上,合上就跳闸。
下面没有接任何东西,去掉漏电模块就好了。
2008-11-24 09:59:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
无负载的情况如何?
1、漏电开关没合,但有N线通过。N线上有电流,让漏电开关显示漏电;
2、漏电开关合着,下面没开任何用电器。下面有线路漏电;
3、漏电开关没合,也没有N线过漏电开关,开关动作机构无动作电源,无法让它跳!!!