本人做了一个初沉池,采用的是斜管沉淀池,水量10000吨/天。池子为两座,10m×6m,采用花墙配水,配水在短边,我个人第一次设计,感觉有好多问题,我一一列出来,请各位大侠帮忙解决?
1、长宽比是不是有问题?规范上没有规定斜管沉淀池的长宽比
2、配水在短边。会不会造成配水不均匀?
3、出口堰负荷为9.7L/s.m,远远大于规范,这对排泥合出水造成什么影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tianda44
    tianda44 沙发
    学过的东西都忘了 完蛋了 赶紧充电
    2008-12-01 22:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、设计规模较小(10000m3/d),长宽比问题不大。
    2、沉淀池排泥,由于池尺寸较小,可采用多斗重力排泥或穿孔管排泥。
    3、采用花墙配水可行。
    4、出水堰寛负荷偏低问题不大。