土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位师傅

请教各位师傅

发布于:2008-11-20 16:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅们好,小弟请教你们个很简单但又很难办好的事情, 系统测漏,是很微弱漏氟那种。还有个问题请教,出液口电磁阀怎样检测好坏,小弟的机组关闭后,膨胀阀处仍能听到好一阵“沙沙”声,过一段时间,高低压一致。请师傅们指教,小弟现谢谢了。有卖配件的师傅请给小弟留个信。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    荣昌说得不错,这是正常现象。
    电磁阀吸不起阀芯的好像比较少见。要么就是线圈坏了,用万用表电阻档量线圈的阻值。
    2008-11-24 17:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    电磁阀故障常见于线圈阻值变差,磁力不足,吸不起阀瓣。
    停机后电磁阀后的高压液体仍会通过膨胀阀流向低压蒸发器,所以膨胀阀会有气流声,待高低压压力平衡后响声消除,这是正常现象。
    2008-11-21 09:22:21

    回复 举报