现在在做一座27层的住宅,地下室三层都是停车场,设计院送来的图上地下室的防烟楼梯间都没有设加压送风,在设计说明上写“地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的,面积不少于2平方米的窗。均采用自然排烟的方式”想问问 在地下室的防烟楼梯间 不做加压送风也可以的吗??有三层地下室哦~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我知道上海的规程上是保证一个防烟分区的的排烟就可以了。但全国的规范我没找着出处。
前段时间听个讲座,说很快全国的规范将要基本照搬上海的规程了。
回复 举报