XGN2-12出线柜两个隔离开关的问题

发布于:2008-11-20 15:42:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家好:
现在我这里有个方案
就是使用的XGN2-12的柜体、、出线柜、使用了上隔离开关及下隔离开关、两个隔离开关
我不是特别理解
原来做的出线柜就是只有一台隔离开关
在什么情况下需要装上、下两台隔离开关呢
还请大家赐教
谢谢

[ 本帖最后由 x-g-fei163.com 于 2008-11-20 15:58 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mayer123
    mayer123 沙发
    完全同意楼上。这是采用XGN2柜型的主要优点。至于是装一个隔离还是装两个隔离,XGN2标准方案中都有。甚至还有装上下隔离带上下接地的方案。
    2008-12-30 15:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • xgdtcs
    xgdtcs 板凳
    XGN2的柜型设计及使用维护特性要求装上下隔离的,无论是开关侧,进线侧,馈线侧,在检修时,必须有独立、可见的断口,以便在各个功能间隔里面施工时安全!这是这样设计的主要原因!
    2008-12-28 00:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。