土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一根电缆多种敷设方式敷设时,载流量如何选取?
假设一段100米长YJV电缆

其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。

此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取?

依据是什么???

全部回答(9 )

  • calmsea2007
    从《工业与民用配电设计手册》中看着 YJV电缆在明覆和暗敷时载流量相差挺大的。只有一个管时,真的可以按明覆设来取吗?
    另问一下版主,电缆穿管沿柱子敷设,这算是明覆还是暗敷?
    2012-04-19 10:44:19 来自 PC 评论 举报
  • learnerking


    同问,当请问这种情况该怎么处理呢?(比方说电缆有一段穿墙,是否按隔热墙来取?)
    2012-04-18 10:45:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功