土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库的喷头选用什么规格为好?

汽车库的喷头选用什么规格为好?

发布于:2005-03-31 15:54:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下、地上的是否应加以区别,玻璃喷头还是易容金属喷头?温度级别多少合适?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲池荷
    曲池荷 沙发
    虽然这是一个老贴了,但还是要顶。我同意二楼观点。因为在北方寒冷地区,温度降低(-10度)后,玻璃喷头容易冻裂,当然现在开发了适用于-40度的加了抗冻液的喷头。合金喷头在很低的环境温度下仍能工作,温度适用范围广。但不适用有腐蚀性气体场所。但是车库内用68度温级的喷头为什么不行?68度的要求环境最高温度38度,对于地下车库是能够满足要求的。
    2006-12-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳
    直立型----用于尘埃多的场所.动作温度高于环境30度左右----68度
    2005-04-05 22:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多