一就地控制柜,内容为变频器、继电器、一个4-20mA控制器、PLC(S7-200),出现频繁跳闸(一开始运行两个小时后跳,后面运行半小时跳,刚开始跳时不烧保险,后面几次跳都烧保险),无任何接地现象,后更换空开后不跳,请问是何原因。本项目共10台控制柜,但就一台出现这样的情况.

[ 本帖最后由 gdsg 于 2008-11-20 16:10 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    楼主的意思主回路电缆的质量不过关吗;
    楼主是怎么想到要测主回路的绝缘电阻的??
    一般的认为不就是开关的问题吗,再说你说换了空开后就不跳了;
    一般电缆对地绝缘电阻多少才合格呢!!!
    2008-12-07 19:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • gdsg
    gdsg 板凳
    终于查到了:经查有一线路对地电阻只有几个千欧,把此线路更改后线路对地为兆欧。运行到直此未跳过