土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助关于热风幕的问题
对于使用热风幕的大厅,在计算大厅热负荷时是否要考虑减去热风对室内加热部分的负荷?另外风幕机之间是否需要一定的距离方便接管,一般距离是多少?

全部回答(1 )

  • sean_you
    不用考虑减去热风部分的负荷。因为此部分热风,基本上没有负担室内负荷,其作用只是防止室外冷风进入室内。
    关于距离问题,你可以查看样本,看风幕机接管形式是怎么样的,然后根据其接管形式来定距离。侧面接管的,距离留大一些。可以自己画图来排一下管路,很容易就定位了。这是针对严寒地区的风幕机需要热水管接入的情况。对于夏热冬暖地区的风幕机,没有热水、冷水管接入,都是并联起来布置的,间隔距离很小。
    仅供参考。
    2008-11-20 12:06:20 来自 PC 评论 举报