暖通空调
\
采暖供热
\
求助关于热风幕的问题
求助关于热风幕的问题
对于使用热风幕的大厅,在计算大厅热负荷时是否要考虑减去热风对室内加热部分的负荷?另外风幕机之间是否需要一定的距离方便接管,一般距离是多少?
发布于
2008-11-20 10:16:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
sean_you
不用考虑减去热风部分的负荷。因为此部分热风,基本上没有负担室内负荷,其作用只是防止室外冷风进入室内。
关于距离问题,你可以查看样本,看风幕机接管形式是怎么样的,然后根据其接管形式来定距离。侧面接管的,距离留大一些。可以自己画图来排一下管路,很容易就定位了。这是针对严寒地区的风幕机需要热水管接入的情况。对于夏热冬暖地区的风幕机,没有热水、冷水管接入,都是并联起来布置的,间隔距离很小。
仅供参考。
2008-11-20 12:06:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
爽爽爽爽
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
34
粉丝
5
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 571 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
关于距离问题,你可以查看样本,看风幕机接管形式是怎么样的,然后根据其接管形式来定距离。侧面接管的,距离留大一些。可以自己画图来排一下管路,很容易就定位了。这是针对严寒地区的风幕机需要热水管接入的情况。对于夏热冬暖地区的风幕机,没有热水、冷水管接入,都是并联起来布置的,间隔距离很小。
仅供参考。