请教各位小高层地下室的通风问题jeffknight 留言 小弟我第一次做高层通风,现有一12层小高层住宅,一层地下室(不作人防),内设给水无负压设备和电表间,其余作为不可燃品储藏室,这样的地下室用作防烟么?通风怎么做?谢谢了先! bozi2008 留言 如果是全地下室就要做防烟和通风,但是半地下室就不用做。通风用风机咯 yyqdudu 留言 第 3 楼 半地下室不一定就不做吧,而且半地下室怎么判别是个问题,先看规范是否机械排烟,通风可以和排烟共用一个系统。防烟是楼梯间和前室的问题了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
agan1975
沙发
要看你的排烟管道是如何布置的,如果是三个支管则只要设电动排烟阀,由分区的烟感/温感提供信号联动开启,但如果是一根管道拉通的话就比较麻烦,要想实现的话则要求一个防烟分区的排烟口都用电动排烟口,但一个分区内的风口统一用一个信号控制.
2005-03-31 22:00:31
赞同0
-
hhbox
板凳
如果按最远点距离排烟口不超过30米考虑,60x60=3600,一般情况足够满足多数一个防烟分区设一个排烟口的要求。多个防烟分区的排烟和水专业喷淋系统的分区有类似的地方,满足一定面积分区的喷淋强度后,水量不会有再大的变化。每个分区的排烟支管是按该分区的排烟量和控制风速确定,干管根据最大排烟分区的面积指标控制。开始只开启一个防烟分区可能支风管和风口超速的问题,但由于阻力特性风机的风量和风压也会发生变化,就如同开启一个喷头时喷头的流量肯定会超过喷头的额定设计流量,这对整个喷淋系统的设计和局部喷头支管的管径的选择并没有影响。喷头的逐个开启和排烟口根据烟气蔓延的情况逐个开启是类似的,这是个排烟系统排烟过程中的变化过程,风机的风量风压也是动态变化的。所以设计时风管管径的确定和排烟过程中风量风压变化对风管和排烟口实际变化是有所不同的!