土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 请教热风幕吹冷风的原因

请教热风幕吹冷风的原因

发布于:2008-11-19 20:15:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我单位在3年前安装的四台热风幕,主管为DN50,支管为DN25,入冬以来,经多次调试,吹出来的风,始终很凉,供水管很热,一旦开机后,
回水管温度迅速降低。但出风口吹的仍是凉风,请教!是否是流量问题。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyt7612
    zyt7612 沙发
    看情况是供热能力不足造成的
    2009-02-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    三个原因:1.风机流量太大。2.散热盘管积尘导致散热效果不好。3.散热盘管积尘堵塞导致出风大部分没经过散热盘管。
    2008-11-20 11:07:20

    回复 举报
    赞同0