我公司每天生产二吨鸡肉制品(每包1斤),需要多大的机组,风冷和货架式排管哪种好,为什么?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liyi842003
    liyi842003 沙发
    按照你的要求,你库体的制冷量大概需要9.5KW左右,如果用谷轮压缩机,可以用CA-0800和2SKW-0750,不过我建议你最好用2SKW-0750,配风冷冷凝器大概在63个平方左右。12小时时间是不是会太长?
    2008-11-24 13:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • aqxhr
    aqxhr 板凳
    鸡肉进库时常温,要冻成鸡肉中心温度-18
    2008-11-23 20:09:23