土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干变低压侧CT的安装位置!!??

干变低压侧CT的安装位置!!??

发布于:2008-11-19 19:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在干变低压侧安装CT用于保护和测量,有的设计CT位于干变低压侧,断路器的进口;看到有的设计把CT放在干变低压侧,断路器的出口
byq.JPG

请问哪个方式更合理.用于变压器差动保护的话,那种更合理?为什么??

byq.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 石大头
    石大头 沙发

    放在开关前口用什么来保护干变,只有上一级就是10KV了,那就是重复了!想来10KV也应该有他的保护吧!
    2008-11-24 22:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • jelly711
    jelly711 板凳
    对啊,这样做得原因是什么呢??
    2008-11-24 18:27:24

    回复 举报
    赞同0