土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教诸设计大师:一个双向拦水闸的设计

请教诸设计大师:一个双向拦水闸的设计

发布于:2008-11-19 15:45:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
目前接手一个双向拦水的水闸设计,上游拦水高度为2.5米,洪水为4.0米,而下游拦水位为4.0米,而下游是常年蓄水位达4.0米,不知防渗设计应如何做。
一般是上截下导,而这此是上游水位常年在高水位,上游水位偏低,但还要考虑上游防汛期间向下游泄水的问题,是否应将防渗布置反过来,在下游截渗,上游设反滤层导渗呢?而且还要在下游设消力池,以备上游泄洪时消力。不知这样考虑对不对,请诸位有经验的大师指教!!谢谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mazhuisd
    mazhuisd 沙发

    谢谢,学习了,在闸上下游一定范围设置反滤排水,是否还防渗呢
    2008-11-28 16:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • id6392392
    id6392392 板凳
    渗透性较大和渗透破坏是两回事.渗透破坏主要还是和土的允许渗透坡降有关.
    建议最好是从验算渗流稳定入手分析渗透破坏的可能性,如确有必要,可在闸上下游一定范围设置反滤排水
    2008-11-24 13:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多