土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电度表反转怎么回事?

电度表反转怎么回事?

发布于:2008-11-19 15:27:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个380v的三相电度表 经过电流互感器接入 主要负载是电焊机 在设备空载时 电度表正转 一旦焊机工作起来 就会反转 怎么回事

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qylzndhz
    qylzndhz 沙发
    电焊机理解为一个理想的纯电感,而电感的感生电势又正好与其输入电势滞后90°,这一自感电势在忽略其极小的损耗的情况下会明显的对其电网反向供电。
    新装的电表都加了逆止器,无论电流方向是什么,他都是正转,没这种现象的了。
    2009-06-15 20:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghai7723
    zhanghai7723 板凳
    电焊机的功率因数很低,感应式有功电度表在计量功率因数低于0.5的负载时表盘就会反转,可以通过向量图及三角函数求解,所得功率表达式为负值,故电度表反转。
    2009-06-14 23:57:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92.pdf

电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92.pdf

回帖成功

经验值 +10