求助:3线传感器如何接2个端子的模拟量输入模块

发布于:2008-11-19 15:21:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
标题说得很模糊,我详细解释下。现有一气体探测器,出线为3根,分别是正、信号和负,信号为4-20mA电流,我选的是ABB AC31系40系列控制器,另加了一个8路模拟量输入模块XE08B5,接线如下:传感器的“正”端接电源的24V,“负”端接电源的0V,信号线接入XEO8B5的1通道的“+”端,1通道的“-”端另接1根线至电源负端(XE08B5由CPU模块供电,其每个输入通道只有“+”和“-”两个端子)。

上电后,传感器,CPU模块,XE08B5等都可点亮,XE08B5的输入信号类型也已设为电流4-20mA,对应的气体探测器量程为0-100ppm,下面问题来了:气体探测器所测气体浓度为0,如果正常的话,信号线中电流值应为4mA,但是现场经测量只有0.1,共4个气体探测器,都试过了,都是如此.

经检查,电源,探测器,CPU模块接线无误,焦点就在XE08B5身上,我的疑问是,XE08B5这种每通道只有两个端子的AI模块是否适应于3线的探测器,如适应,则该如何接线。
请大家指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ylight
    ylight 沙发
    多谢,问题已经解决了,就是DIP开关的问题,有个拨码开关没有开到位,修正后已一切正常
    2008-11-20 12:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • ye_w
    ye_w 板凳
    再次确认DIP开关的硬件设置或者通道类型是否设置成了4-20MA
    2008-11-20 09:48:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业图形系统

请参考网站: http://www.visual-graph.comVisual Graph 是一个功能强大的“交互图形开发控件”,她和其他编程语言共同工作,弥补了这些语言在图形方面的不足。Visual Graph尤其适合开发电力、煤炭、化工等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、GIS、CAD、流程图、中文表格、工程绘图等应用。典型用户列表: 国电自动化研究院,南京南瑞集团公司 南京东大金智电气自动化有限公司 深圳市国电信息技术股份有限公司 国电南京自动化股份有限公司 江苏河海大学电力软件有限公司 江苏常州东瑞电力软件公司 重庆跨越集团宏泰电力软件公司 北京高阳万为电力信息技术有限公司 南京四方亿能公司 深圳腾鹰软件有限公司 北京百联优力软件有限公司 杭州人和软件开发有限公司 昆明东电科技有限公司 杭州朗新软件有限公司