土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工图审查专家研讨会纪要

施工图审查专家研讨会纪要

发布于:2008-11-19 15:01:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
序号 条 文 代 码 讨 论 内 容 掌 握 原 则
1 GB50009-2001
第3.2.5条
第3.2.2条 地下室抗浮稳定性验算,当按抗浮水位复核时,是否满足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw验算,也可按抗浮安全系数≥1.05验算。若勘察未提供抗浮水位可按满水位验算。构件承载力计算时水浮力应取荷载设计值。
2 GB50011-2001
第3.5.2条 桩径较小时,单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁是否应按框架梁要求设计并考虑柱底弯矩影响?如何考虑? 应按框架梁的抗震要求设计,基础梁配筋应能平衡柱底弯矩(当无地下室时,尚应按GB50011第6.2.3条规定放大),基础梁线刚度应大于柱线刚度,以满足嵌固端的要求。
3 GB50007-2002
第8.5.5条
第10.1.8条 桩基静载试验可否在施工验收时一起做?施工前后试验桩数要求可否合并计算?有些工程只要求桩基施工前做桩基静载试验而未要求施工完成后的工程桩也应做,是否可行? 按规范的有关要求执行,施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,施工前后检验桩数可合并计算。
4 GB50011-2001
第4.4.5条 液化土中桩的配筋范围,应自桩顶至液化深度以下符合全部消除液化沉陷所要求的深度,其纵向钢筋应与桩顶部相同,箍筋应加密,如何理解?预应力管桩箍筋如何加密? 加密区范围应取至液化深度以下≥2D且≥500,加密区箍筋间距可取100~150mm,预应力管桩箍筋可要求厂家生产时加密。
5 GB50007-2002
第5.3.10条 在同一整体大面积基础上建有多栋高层和低层建筑,应该按照上部结构,基础与地基的共同作用进行变形计算。此强条如何执行? 根据基础持力层及其以下土层的压缩模量指标和上部结构荷载差异大小的不同情况确定。
6 GB50007-2002
第3.0.4条 对柱下单桩,重要性系数按条文理解应取1.1,但GB50007第8.5.4条Qk≤Ra其中重要性系数取1.0,应如何取值? 柱下单桩重要性系数取1.1为JGJ94-94的规定,该规范正在修订,目前按GB50007执行(注意GB50007工作条件系数小于JGJ94-94的规定)。
7 GB20021-2001
第1.0.3条 地基基础设计前必须进行工程勘察,对于一些出现单体工程移位或附属零星工程无原位钻孔时应如何掌握。 视情况而定,一般应补充勘察资料。
8 GB50007-2002
第8.5.10条 “桩端以下存在软弱土层”其中“软弱土层”是指本规范第7.1.1条所列的“软弱地基”或者是指相对于持力层的“相对软弱土层”? 应为“相对软弱土层”。
9 GB50011-2001
第4.3.6条 规范说明对丙类设防的建筑,地基的液化等级为轻微时“亦可不采取措施”,是否可以认为桩端放在这一层也可以不采取其他措施。 桩端持力层不应为液化土层。
10 GB50007-2002
第3.0.2条 地基基础设计等级为乙级的建筑物若未按地基变形设计,即未按控制地基变形的正常使用极限状态设计,是否判定违反强制性条文? 区别对待,根据上部结构荷载和不同的地质条件判断。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yilili
    yilili 沙发
    学习中,谢谢!
    2010-07-30 09:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • cfgfile08
    cfgfile08 板凳
    学到一点都是好的,谢谢!
    2010-07-08 22:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工图审查培训教材(结构)

 施工图审查培训材料(结构) 重庆市房屋建筑施工图审查人员 资格培训讲义 (结 构) 第一讲 建筑工程结构施工图设计文件编制深度要求 1.1 在施工图设计阶段,结构专业设计文件应包括结构计算书和设计图纸。结构计算书用于内部归档和施工图审查。 1.2 结构计算书 1.一般情况下,结构计算书应有手算和电算两部分内容,较简单的工程也可仅有手算计算书。 2.采用手算的结构计算书,应给出构件平面布置简图和计算简图;内容应完整、清楚、整洁、计算步骤要条理分明,引用数据要有可靠依据,引用的图表和计算公式应注明来源,构件的编号、计算结果应与图纸一致。

回帖成功

经验值 +10