土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kw的电梯电缆选择?

10kw的电梯电缆选择?

发布于:2008-11-19 14:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问高手,我有一10kw的电梯,根据计算我选用的ZR-VV-5*10的电缆,请问实际运行可以吗/

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chotter
    chotter 沙发

    首先不建议用vv
    其次, 考虑电梯一般比较高的楼层, 有的有几十米。 考虑压降, 可以再大一级
    2008-11-20 11:37:20