请各位电气前辈们指教小弟一下,现在新开一个工地,要计量电量,领导让我算一下选择多大的开关与电度表、互感器?
Pe=400KW;Ij=715A(功率因率取的0.85),请问用多大的开关?电流互感器?

全部回答(5 )

  • lisoloist
    支持#3楼的,但塑壳选800A的似乎小了一点,难道一点降容系数都不考虑么?
    2010-07-22 18:09:22 来自 PC 评论 举报
  • feiyang631986537
    额定为1000A的空气断路器,
    互感器1000/5即可。电表选三相四线